yefengchen
級別: 家園常客
|
各位大俠,我現在要用FX1N-485-BD通訊模塊,讓三菱PLC與三臺變頻器通訊,實現在觸摸屏上設置驅動速度,三臺變頻器分別控制三個驅動電機,要求三個電機速度同步,應該怎么實現。孔冾l器需要設置站號什么的嘛???謝謝!~急哦~~~~~ |
---|---|
|
13609073404
天各一方
級別: 家園?
|
變頻器支持MODBUS(485通信),將三臺變頻器同FX1N-485BD連接好。 分別將三臺變步頻器站號設為1,2,3。用RTU格式是PLC D8120 通信格式是[ MOV H0C87 D8120] 數據位是8位-停止位1位,偶校驗。波特率;9600。變頻器通位格式一樣。 程式例: 變頻器控制代碼為2000-- 正轉碼為0004 為例。 對過RS指令。 1號 01 06 20 00 00 04 CRC檢驗。 2號 02 06 20 00 00 04 CRC檢驗。 。。。。 |
---|---|
|