樓主  發表于: 2009-11-06 13:29
           互感器與電流表的配套。一個電流比(200/5A) 一次電流200A,一次卷繞匝數1的互感器,穿一匝主線。接到(100A)的電流表上。電機是18.5KW。正常運行下電流表的電流指示是多少A左右。請那位大哥幫幫忙指教小弟!謝謝各位!!
ogden
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 79 個
工控威望: 169 點
下載積分: 737 分
在線時間: 72(小時)
注冊時間: 2009-08-31
最后登錄: 2022-08-10
查看ogden的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-11-06 23:16
互感器配合電流表的比例圍太大(40:1),如果是指針式電流表,電流表基本沒指示值,因為按推算只有1.225A左右。