請問下脈沖當量是如何選擇?一脈沖量的,工作臺前進多少?
一般脈沖當量是人為還是本身伺服電機就已經確定好的?
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6778 個
工控威望: 38381 點
下載積分: 4606 分
在線時間: 9541(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2025-01-01
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-11-09 09:33
脈沖當量的含義是:1個脈沖機構的位移距離。

因此,工作臺前進多少取決于你的機構設計。

伺服電機通過改變電子齒輪比來修正,一般,我們認為的去確定脈沖當量,然后根據這個當量進行電子齒輪比或者外置的傳動機構的設定。

Regards