張榮熙
級別: 略有小成
|
FX2N-2AD模塊占用8個I/O點;是什么意思啊!是不是占用PLC的I/O點啊;有人說連接一個這樣的模塊;PLC就要留8個I/O點不能用;是不是這樣啊?還有人說這個占用I/O點是占用PLC主單元的總線I/O點;哪這個I/O點又是什么意思啊;有誰可以詳細為我解答一下嗎!急急~~~~~~~~~~ |
---|---|
|
peidegin
觸摸屏、PLC技術交流
級別: 工控俠客
|
FX2N可編程控制器可連接輸入輸出的點數合計256點,接特殊模塊時每臺占8點,從最大點數256點中扣除,比如說你的PLC是FX2N-64MT,那就是64點加上一個特殊模塊的IO點是8點等于72點 256-72=184 還剩184點,還可以加很多個模塊.點數不影響FX2N-64MT的IO點. 建議看下使用手冊 |
|
---|---|---|