樓主  發表于: 2010-01-17 19:34
主馬達由臺達變頻器驅動,由永宏FBe-40MC PLC的Y16驅動接觸器,再由接觸器向變頻器給380伏3相電源。
現有個很不平常的故障,只要變頻器運行。PLC的運行燈就以1秒的頻率閃爍。全都的輸出當然也一起閃爍。過不了
5秒鐘,PLC的ERR燈就亮了。運行停止。
變頻器距PLC有4米的距離。這臺機運行了幾年都很正常,像這樣的沖床我們車間好幾十臺,其它的又正常。這是為什么?
工控玩家
澧縣電氣自動化
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 554 個
工控威望: 772 點
下載積分: 773 分
在線時間: 600(小時)
注冊時間: 2008-09-06
最后登錄: 2025-01-04
查看工控玩家的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-01-17 19:40
像以上的現像在本人十多年的維修史上從不遇到過,如是變頻器干擾,以前運行又正常。不過永宏PLC有個很大的缺點就是停電記憶繼電器常有失憶癥。
工控玩家
澧縣電氣自動化
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 554 個
工控威望: 772 點
下載積分: 773 分
在線時間: 600(小時)
注冊時間: 2008-09-06
最后登錄: 2025-01-04
查看工控玩家的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-01-18 20:10
問題已搞定,是編碼器的24伏電源線短路,24伏電源由PLC的輸出電源供給,不過也怪,出現故障時我用指針表量過,24伏電源很正常呀。并且出現故障時其它的輸入指示燈不有閃爍。說明直流電壓還是沒因短路而下降很多。