樓主  發表于: 2010-01-21 21:52
公司的吊車老是燒接觸器觸點,我想用固態繼電器替換接觸器,請問,可以用故態繼電器控制這種頻繁啟動,頻繁正反轉和瞬停的感性負載嗎?如果可以,還需要加什么保護裝置?
飛刀,又見飛刀
renlong
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 92 點
下載積分: 479 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2010-02-09
最后登錄: 2015-12-08
查看renlong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-02-13 08:47
固態繼電器一般都是用DC來控制型號的,對你來說有點不怎么安全。其實他們說用變頻器是最好的辦法。但那個蠻貴的。想想可以加個穩壓器也可以的控制電流。我想是也可以的。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(sjm213) 熱心助人