樓主  發表于: 2010-02-23 09:43
請教各位老師:
      松下伺服電機接通cnx5里的29腳srv-on(伺服ON輸入)后自轉是什么原因,是新的,沒給驅動器什么驅動信號就轉,以前用的也是新的沒有這個現象,請老師們指教。
碧海潮生
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看碧海潮生的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-02-25 19:39
能說說具體怎么轉的嗎?
如果是來回轉,就應該是增益過高,轉一段時間可能還會報警
如果向一個方向轉,而且速度保持恒定,就可以是模擬量控制,而且參數設定了使用內部模擬量
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人