f118
牛仔布染整電氣,專業改造安裝束狀染色機,門富士設備QQ154
級別: 家園常客
|
看一下接觸器線圈 |
|
---|---|---|
|
wdgkrjygwq
赤兔奔騰萬里!男兒走遍四海!
級別: 略有小成
|
呵呵,那么你應該先測量一下熱繼電器輸出380V到電機的電線,因為電線的短路也會跳閘。還有如果電線斷了一條,那也會導致缺相跳閘的。 如果我答的對的話請給個高分,因為我急切下載資料,卻苦于分數太低。求求各位了。 |
|
---|---|---|
|
zhufenghn444
級別: 探索解密
|
這位老弟還是去電工培訓一下吧,回路跳閘的故障先檢測什么后檢測什么,維修電工手冊上有 |
---|---|
|
yang20099
級別: *
|
老兄:我建議你。1:用鉗表測電流,然后用鉗表的20M擋測交流接觸器線圈和交流接觸器的外殼的阻值。我在維修一臺烤箱的時候遇到過這樣的問題。在重負載時,突然對地短路,換了一個交流接觸器后故障就排除了! |
---|---|
|
jameslan520
級別: 略有小成
|
1、檢查電機的接線順序,水泵一般有方向的。 2、檢查電機三個繞組的阻值是否一致,有無短路,缺相,開路。 3、檢查電機每一相的對地(殼)是否有短路或絕緣不佳。 4、用16A的短路器,按我們實際現場的調試經驗來說應該是沒有問題的。 |
---|---|
|
zbq226085
級別: 探索解密
|
1 查電機銘牌,是否電壓規格一致 2 檢查電機是否接地,萬用表可以,用測電阻最大檔 3檢查線路本身有無問題 |
---|---|
|
zbq226085
級別: 探索解密
|
82 樓很專業,10A一樣可以用 [ 此帖被zbq226085在2010-06-05 08:16重新編輯 ] |
---|---|
|
tjljh888
向大家學習!
級別: 探索解密
|
1。電機接地 2。電機匝間短路 3。斷路器選型不好 處理方法 1。換電機 2。換電機 3。換DZ158-63 20A斷路器 |
---|---|
|