sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

litung
臺灣-李同在
級別: VIP會員
精華主題: 2 篇
發帖數量: 577 個
工控威望: 3224 點
下載積分: 14494 分
在線時間: 405(小時)
注冊時間: 2009-06-06
最后登錄: 2024-12-27
查看litung的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-03-24 22:55
圖片:
使用VB6來模擬機臺動作,方便PLC程式的測試及DEBUG。

所需軟體:
1. VB6
2. GPPW
3. LLT
4. MX

功能:
1. 可製造異常狀況
2. 可顯示異常問題訊息

PS:
1. 含PLC程式及VB6原始碼,僅供參考學習。
2. VB6內的註解是繁體字,在簡體系統下會是亂碼。請自行處理。

有問題再討論。
附件: HLC25_VB.rar (9 K) 下載次數:1003
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
附件: HLC25.rar (13 K) 下載次數:895
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(ironman) 真誠感謝!
  • 下載積分:+2(t280697683) 好貼好貼!
  • 下載積分:+2(wahaha543) 感謝分享!
  • 下載積分:+1(ningxinzpx) 感謝分享!
  • 下載積分:+10(guochunyi)
  • 下載積分:+3(xiaoqizi) 支持原創
  • 下載積分:+3(夏日雪夢) 謝謝樓主,學習了。
  • 簡單的心,是真正有福
    單純的心,是真正的快樂    
    T480 i5-8250U,32GB,SSD:2TB+256G
    litung
    臺灣-李同在
    級別: VIP會員
    精華主題: 2 篇
    發帖數量: 577 個
    工控威望: 3224 點
    下載積分: 14494 分
    在線時間: 405(小時)
    注冊時間: 2009-06-06
    最后登錄: 2024-12-27
    查看litung的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2010-03-28 22:51
    VB會一點點,入門等級而己。
    夠工作上用就ok了。
    簡單的心,是真正有福
    單純的心,是真正的快樂    
    2樓  發表于: 2010-04-01 23:10
    引用
    引用第3樓虛心求教于2010-03-31 21:38發表的 :
    VB還不會用啊


    VB不會用的話,這要請你自己學習了。
    上網去找些電子書來看,大約七天就會寫了。

    vb入門很快。加油。
    簡單的心,是真正有福
    單純的心,是真正的快樂    
    3樓  發表于: 2010-04-03 08:29
    引用
    引用第6樓tanyk于2010-04-02 20:52發表的 :
    學習了,請問樓主為何編譯時出現錯誤,說未找到方法或數據成員謝謝


    你有安裝我上面所提的所有軟體嗎?
    或是把錯誤訊息視窗貼上來看看。

    不然可以找一下舊文章,有不少這方面的資料了。
    簡單的心,是真正有福
    單純的心,是真正的快樂    
    4樓  發表于: 2010-04-03 08:32
    引用
    引用第7樓tanyk于2010-04-02 20:55發表的 :
    請教樓主,通信控件程序是如何寫的,謝謝!


    通訊的部份由MX元件所提供,你可以不用去管底層的傳輸。
    只要直接呼叫MX提供的函數即可。

    你問的很籠統,範圍太大了。
    煩請自己先看看SOURCE CODE,有問題再討論。
    簡單的心,是真正有福
    單純的心,是真正的快樂    
    5樓  發表于: 2010-04-15 00:04
    那個是您沒有安裝 mx 元件的關系。
    簡單的心,是真正有福
    單純的心,是真正的快樂    
    6樓  發表于: 2010-06-04 19:44
    引用
    引用第15樓夏日雪夢于2010-06-04 19:18發表的 :
    樓主你好:異常問題訊息的工作原理,是如何判斷異常訊息的。


    這個範例是用vb的timer元件,裡面放入讀取PLC M值的判斷。
    當M值=ON時,顯示異常訊息。很粗略的寫法。

    若有不懂再討論。

    當然異常碼的寫法有很多。
    1. 懶人寫法,使用M值
    2..聰明的用法,使用D值來記錄,配合資料庫比對。
    提供二種用法給你參考看看,或許你會有更好的用法。   
    簡單的心,是真正有福
    單純的心,是真正的快樂    