sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

wczy20
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 54 個
工控威望: 126 點
下載積分: 3076 分
在線時間: 27(小時)
注冊時間: 2010-03-07
最后登錄: 2017-03-28
查看wczy20的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-03-28 06:34
一臺西門子420變頻器經常出現報警信息然后就停機,代碼為A0501查手冊為電流限幅,經檢查電流正常沒有接地故障送去修理也沒有查出毛病,是不是檢測電路電流有問題,想看看圖紙不知道哪里有,請高人給個地址,拜謝了。
goldpds
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 54 個
工控威望: 213 點
下載積分: 797 分
在線時間: 104(小時)
注冊時間: 2008-02-05
最后登錄: 2025-01-01
查看goldpds的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-03-28 10:06
圖紙估計沒希望.著重檢查電機負載和參數,最好空載電機運行試試看.變頻器報警時是不會停機的,只有故障時才停機.