最近接手了臺舊設備,實在太舊,想改造一下,遇到個以前沒接觸過的東西,CC-LINK模塊AJ65BT-D62,計數模塊,都連接正常了,模塊也READY了
計數允許和計數啟動信號都加載了,用的是RY信號輸入,沒有使用外圍輸入信號,但是計數不工作,一個脈沖都不計,但輸入脈沖有指示燈閃爍正常的.Preset功能經測試能正常使用.
現在還沒找到原因,有那位高手用過,提供些信息,在此謝謝了.
qj_wgx
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 816 個
工控威望: 1054 點
下載積分: 2576 分
在線時間: 493(小時)
注冊時間: 2007-08-28
最后登錄: 2024-12-31
查看qj_wgx的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-04-02 10:48
謝謝樓上的提供資料   
qj_wgx
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 816 個
工控威望: 1054 點
下載積分: 2576 分
在線時間: 493(小時)
注冊時間: 2007-08-28
最后登錄: 2024-12-31
查看qj_wgx的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-04-02 10:53
還有問題,因為我用的是Q02H的PLC,程序應該簡單得多。
目前我有AJ65BT-D62英文說明書和QD62的中文說明書,兩者對照著看,應該沒什么疑問的,但是還是沒發現問題所在
外圍電路也簡單,基本都用的內部RX和RY控制輸入輸出,計數器就是不工作,郁悶啊