wsir123
日子在忙碌中才會顯得充實,我喜歡這樣的生活。
級別: 論壇版主
|
在此,分享下我的一點小經驗: 變頻器選型要看自己的應用場合, 有種設備(幾百臺)選型原用的是三菱的變頻器,老是模塊損壞, 一般都是擊穿. 后來,仔細分析了原因,是設備在運行中,電機線瞬間接外殼引起. (當然,工藝決定,設備要經常移動,沒辦法). 于是,就要重新選型來解決這個問題. 首先選型臺達M系列的來測試, 三菱的變頻器端子響應是10ms以下的, 臺達的端子響應是100ms,不過, 影響不大, 我這里的應用要求不用那么高. 具體測試就嚴格一點了, 運行設備, 在正在運行中, 就任意的把電機線碰地線, 經過多次測試, 變頻器都能可靠報警, 復位故障后, 變頻器正常工作. 于是, 以后添加設備就全部要求供貨廠家是新選型的了, 廠家當然高興了, 設備原價采購, 每臺變頻器比同功率的低了有200大洋呢. 所以,什么東西不是都非要高性能的, 只要滿足設備工藝, 適合自己的才是最好的. |
|
---|---|---|
|