樓主  發表于: 2010-05-25 16:47
現在我廠有一條生產線要求變頻器速度按一定的比例同步上升,由于是不同的變頻 所以10V調節的區間有問題現在不是很同步。有的變頻區間的調節是頻率,有的是按速度,那么頻率換算成速度,到底是按同步速度算呢?還是還電機的額定速度算呢?
好好學習,天天向上!
wlz
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 25 個
工控威望: 116 點
下載積分: 581 分
在線時間: 38(小時)
注冊時間: 2009-11-23
最后登錄: 2020-07-23
查看wlz的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-05-26 15:01
按電機的額定轉速調節,電機速度與頻率的關系是:120 × 頻率 / 電機極數,在配合變頻器滑差補償參數應該就可以實現您的需求啦。