sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主
|
STEP 7 -Micro/WIN 是S7-200系列的編程軟件,不能給300/400編程。 300系列需要SIMATIC Manager |
---|---|
|
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主
|
1.沒有,直接在硬件設置; 2.當然可以。但FC105是標準程序,直接把所有的轉換幫你完成了,就是為了減少用戶編程量…… |
---|---|
|
兔哥
級別: 略有小成
|
請問用PLCSIM仿真運行時,程序下載后PLCSIM開到RUN,PLCSIM不運行,點擊輸入沒有輸出,打開眼鏡也看不到能流,請各位老師指教。 |
---|---|
|
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主
|
仿真畢竟是在模擬,如果程序中使用網絡或是特殊模塊或是程序比較復雜,是有時候不能運行。 |
---|---|
|
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主
|
【開始】--【運行】--【regedit】打開注冊表 找到分支“HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Session Manager\ ” 刪除注冊表值 “PendingFileRenameOperations” |
---|---|
|
huyipeng2003
級別: *
|
是你的新的曲線記錄沒有覆蓋掉原來曲線,一般的是刪除超過時間限制的曲線,這些文件就是放在回收站里面,但是不是徹底的刪除的,老外做的事情就是把win ce里面的宏文件改成徹底刪除舊文件的,也就是我們常用的shift delete,這樣你的硬盤空間就釋放出來了,你的記錄軟件就可以重新記錄了.... 我的解釋不一定對,但是我在處理這類問題的時候遇到過你所述的問題,僅供參考! |
---|---|
|
安裝的時候區域語言一定要選擇正確,否則有這樣的問題的: 1)如果你是安裝英文版本的V5.3,然后安裝中文軟件包的話,你必須在安裝英文版本的時候選擇美國語言,把啟動語言也切換到美國英語,裝中文軟件包的時候,在切換到中文狀態; 2)直接裝中文版本的時候,用中國簡體...但是我沒有看到中文版本的軟件直接銷售. 僅供參考! |
---|---|
|
huyipeng2003
級別: *
|
哥哥給你一個解鎖工具,你給我郵箱,我發給你,你打開后,可以在里面按照你的工藝要求進行相關修改! 我的郵箱:huyipeng2003@163.com |
---|---|
|
huyipeng2003
級別: *
|
300和200不是一回事情的,其實我建議你還是直接學習300,畢竟應用比較廣泛,而且300和400除了處理器的處理方式有區別以外,只要你會了300的,400基本上沒有什么大的問題. |
---|---|
|
魔鬼小子
級別: *
|
請問:在PROFIBUS-DP設置數據組態中數據一致性選UNIT和ALL有什么區別? |
---|---|
|