樓主  發表于: 2010-06-15 09:52
圖片:
OMRON CQM1 CPU41-V1 與電腦無法聯接,
模塊有:PA203 、OC222 、OC222 、OD212 、IPS01 、AD041
編程電纜:CQM1-CIF02
編程軟件:CX-Programmer 7.3
連接電腦上電后表現為:各模電源指示燈亮,但CPU41-V1 的ERR/ALM 燈亮而COM1燈不亮。
請問是什么原因,是不是硬件壞了,
zhwu55
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看zhwu55的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-06-15 11:05
圖片:
OMRON 上接口是:PERIPHERAL
電腦上端口是:COM1
zhwu55
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看zhwu55的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-06-15 23:09
樓上的老兄,麻煩再指明白一點,小弟剛接觸這東西,很多東西都不懂,
你說的端口指的是電腦上的另一個COM2嗎? 波特率是不是就是設置那個拔密開關。
還有就是CX-Programmer 7.3里沒有CQM1這一類型,是不是跟這軟件有關