sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

huixiaxuema
工控我成長的家園
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 289 個
工控威望: 1214 點
下載積分: 1103 分
在線時間: 96(小時)
注冊時間: 2010-01-14
最后登錄: 2017-04-10
查看huixiaxuema的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-07-08 20:34
全廠配電室的無功補償電容怎樣判斷好壞哦?除了看外觀漏液、發鼓變形、合不上閘的方法判斷外?還有什么技術一點的方法嗎?
謝謝工控網,工控伴我長!
wsir123
日子在忙碌中才會顯得充實,我喜歡這樣的生活。
級別: 論壇版主

精華主題: 4 篇
發帖數量: 1504 個
工控威望: 5491 點
下載積分: 24427 分
在線時間: 818(小時)
注冊時間: 2007-01-22
最后登錄: 2024-06-09
查看wsir123的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-07-12 19:29
引用
引用第9樓tjljh888于2010-07-09 15:18發表的  :
最簡單的辦法:全把電容投上,過一會把電容再切除,用一個電線放電,火花小或者沒火花的就是壞的


兄弟說清楚點,別誤導呀!可以拿2個燈泡串聯并接在泄放電阻上就可以看到了。

已拆下來的單個的可以串2個燈泡充電,然后斷電看多大容量的電容多大的燈泡能亮多長時間來簡易判斷。

我沒實際試過,但是這樣測試比較安全。
保持每天一點小進步足矣。。。