我用的MT6056i的屏
設置一個數值輸入器 描述里寫的是a
又設置了兩個窗口 一個描述為 c 一個位d
然后寫一段宏指令
short a,b
bool c,d
b=1234
if a==b then
c=1
else
d=1
end if
  
請各位高手指點下  我要輸入a的值 當a輸入1234時 彈出窗口c  輸入錯誤時彈出窗口d
正確的要怎么做這個程序
beiye1234
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 255 個
工控威望: 282 點
下載積分: 914 分
在線時間: 250(小時)
注冊時間: 2010-02-05
最后登錄: 2017-07-31
查看beiye1234的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-07-16 13:05
回答:
第一要明白的是宏指令是要觸發才會被調用的,上列用的是LB505(即密碼輸入后的確認按鈕,PLC控制或其控制屬性下連接發宏指令)。
宏指令的開頭一般要定義數據類型,即整型A,B,短整型 C,D,然后將RW, 507, 的數據至A, RW, 505的數據至B,比較A和B是否相等(即密碼是否相符),符合跳轉基本窗口11(提示密碼正確),不符合基本窗口12(提示密碼錯誤)。
注:(lw7放基本窗口編號,在PLC控制中要設置切換基本窗口)
不要多長時間,這個你會了,宏指令就沒什么問題,以后就看你怎么活用!
回答完畢!