樓主  發表于: 2010-07-20 14:41
最近我廠里的一臺設備老燒光電開關開始我懷疑是開關的質量問題后來換了好幾個牌子的一樣我真的都搞不懂了。開關是接在FX2N的24V上一個很標準的PLC接傳感器的接法。我量了電壓也是對的24V我就想就算PLC的這個電源有時有時會突高但光電開關的電壓范圍還是 挺大的怎么會總是這樣呢?請大家幫著分析下出出主要有什么好的辦法可以解決。
小電工
搞印刷設備的朋友多聯系
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 119 個
工控威望: 634 點
下載積分: 5946 分
在線時間: 394(小時)
注冊時間: 2009-09-19
最后登錄: 2024-11-27
查看小電工的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-07-23 13:47
我在電源處并了2000PF的電容再試用一下已經用了4天了效果還可以我再繼續觀察一下,謝謝大家的熱心幫助如果還有好的辦法都可以說說大家都學習下。
小電工
搞印刷設備的朋友多聯系
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 119 個
工控威望: 634 點
下載積分: 5946 分
在線時間: 394(小時)
注冊時間: 2009-09-19
最后登錄: 2024-11-27
查看小電工的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-07-26 00:49
很不幸今天又燒了一個。我今天照大家說的外加一個開關電源再試下。搞了好多年電了這樣的事還第一次遇到暈啊!