樓主  發表于: 2010-09-07 01:41
我用GX軟件轉換為FX的時候,出現有中間部分不能顯示的問題,但指令表上有指令的,而且拉動滾動條到最后也可以顯示,就是不能接上,應該如何解決呢?
樹欲靜而風不止息!
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6779 個
工控威望: 38382 點
下載積分: 4940 分
在線時間: 9548(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2025-01-09
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-09-07 05:37
受限于GX軟件每個鏈路只能24行限制,FXGP軟件不受此限,因此,當多于24行時,請使用中間觸點進行分行。