sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

ytmmnm30
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 90 點
下載積分: 1401 分
在線時間: 11(小時)
注冊時間: 2010-10-10
最后登錄: 2024-08-15
查看ytmmnm30的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-10-10 15:11
PLC繼電器輸出模塊輸出點接中間繼電器線圈,由中繼控制220V的真空電磁閥,輸出點每秒輸出4次信號,24小時連續工作, 輸出模塊輸出點老是燒壞,在不換模塊的情況下該怎么處理?應該加上什么保護,防止輸出觸點再次燒壞?
劉建強
勤學,才是進步的根源。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 270 個
工控威望: 449 點
下載積分: 2953 分
在線時間: 549(小時)
注冊時間: 2009-01-23
最后登錄: 2019-01-08
查看劉建強的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-10-10 22:07
用晶體管型輸出的,加固態繼電器。