每個編碼器壞都是內部17808三端穩壓脫落,這個編碼器是設備自身原裝配來的,應用于幅寬測量,應用環境無高溫,無震動。接在西門子300的FM350-2模塊上,供電為24vdc,編碼器型號為RI41-O/100 ES.11KB , 在編碼器標示上沒看到電壓適用范圍,是應用選型問題還是編碼器自身質量問題?
假若編碼器電壓適用范圍是12vdc,個人認為是選型問題,假若電壓適用范圍是10-30vdc,那就是編碼器自身質量問題。
在網上沒查到這個編碼器的具體參數,知道的幫我分析下。
[ 此帖被wsir123在2010-10-15 13:59重新編輯 ]