x002的接口接到哪兒呢?書上說SPD指令是用來檢測編碼器的轉速的,而且還有一個運算公式。
kkbeer
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看kkbeer的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2007-12-25 09:55
我好久沒用過三菱PLC了,記得X002就是開關量輸入的X2,PLC通過計算它輸入的脈沖數,可得脈沖頻率,然后除以編碼器的線數,就是轉速。