碰到倒霉事 老板弄了批AC24V的時間繼電器要我們用掉 可我們做的設備上一直用DC24V的 。我們一直用明緯開關電源,這樣一弄還得弄AC24v的變壓器,控制板上還不好裝空間沒了。現在是想不出有能放線槽里或者夠小的能把DC24轉成AC24的現成產品。   現在求大家介紹點或者想想其他辦法。謝謝。
ldq_yang
JAY LIU
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 367 個
工控威望: 537 點
下載積分: 1267 分
在線時間: 158(小時)
注冊時間: 2010-10-08
最后登錄: 2019-10-14
查看ldq_yang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-01-14 22:16
估計是沒花錢 或買錯了。就像我們老板,明明是220的加熱管,他卻買了110的。哈哈