樓主  發表于: 2010-12-24 09:12
我用的是松下A5系列的伺服驅動器及馬達,功率為400W,用的是位置模式控制,通電JOG試運行正常,當用PLC控制時無報警現象但馬達也不轉,在驅動器的LED顯示器上找馬達不轉的原因代碼是:cp  7  到說明書上查到意思為:【指令脈沖波輸入的頻率較低】我也按照解決對策更改了相應的參數pr0.05 pr0.06 pr0.07 可是還是不行。 后來就覺的是外部配線有問題可是經檢查都是ok的。然后又去檢查PLC程序,經檢查程序也ok ,可是馬達就是不轉,驅動器也無報警現象。還是顯示cp  7 可把我給搞糊涂了,然后我就把 參數在對一遍結果還是一樣、、、請大家幫幫忙了!!!
零攝氏度的心
謀事在人,成事在天,不懈努力,輝煌人生。----奮斗
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 217 個
工控威望: 547 點
下載積分: 28226 分
在線時間: 417(小時)
注冊時間: 2010-12-07
最后登錄: 2025-01-06
查看零攝氏度的心的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-24 18:00
2樓的大哥你用的1.1KW的啊,是什么控制模式,那你覺的我應該去動哪幾個參數啊?  先謝大家了!!
零攝氏度的心
謀事在人,成事在天,不懈努力,輝煌人生。----奮斗
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 217 個
工控威望: 547 點
下載積分: 28226 分
在線時間: 417(小時)
注冊時間: 2010-12-07
最后登錄: 2025-01-06
查看零攝氏度的心的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-12-25 08:32
經過昨夜仔細檢查發現PLC  COM端的0V未接好,接好后調試OK,自己太大意了