昨天遇到一問題現在還不明白,大家指點下。 一歐姆龍3G3JV變頻器使用中沒有輸出,面板沒顯示,檢查電機和線路電壓都正常,從另一臺未用設備上拆同一型號變頻器換上后正常工作。檢查換下的變頻器發現里面的16A保險燒壞。大約半小時后通知說換上的變頻器又壞掉了,去檢查是同樣的問題,因?yàn)槭橇魉生產害怕再出問題就把電機,電機線路,變頻器一起換掉,變頻器換的三菱D700的,換后使用正常。再次檢查換下的電機和線路都是正常的,換掉燒壞的保險后將就換下的電機和線接上運行正常工作,沒有發現問題。請教為什么會在設備上燒掉保險呢?同樣的設備有多臺都沒問題,而且一臺設備有兩臺變頻器,一臺松下一臺歐姆龍電源為并接,排除電源問題。就算有問題應該變頻器報警停止工作為什么沒有報警呢?變頻器為1.5KW,電機不是1.1就是1.5KW,因為銘牌看不見了。 但是同樣的設備有多臺,為什么就燒它不燒其它呢,而且換一臺變頻器還是燒? [ 此帖被5921338在2010-12-28 12:35重新編輯 ] |
|
---|---|---|
|
jxh668
jxh668
級別: 工控俠客
|
可能電路有高壓脈沖沖擊,造成壓敏電阻或整流模塊過壓擊穿 歐姆龍變頻器比較敏感而其他的對電源電壓適應性要寬, 這是因為國內的電網質量不好,原裝進口變頻器比較容易壞的現象比較普遍, 臺達的老總親口和我說過臺達的變頻器對銷售大陸的產品和外國是不同的,對銷售大陸的產品在電源部份進行了加強,如不這樣做在國內是沒法使用的************ |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|