如圖。。X12閉合,C235高速計數器相對應X0輸入的脈沖計數
但有一個問題要請教大家的,
X12接觸點是大約是0.1秒一個脈沖輸入的。控制要再0.1秒內計X0的6個數
PLC是FX1S-30MR
不知到可不可以做得到,這樣的要求???
如果做不到,還有什么好的建議????
sandy_love
感悟生活,創新的源泉...
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 487 個
工控威望: 823 點
下載積分: 1610 分
在線時間: 482(小時)
注冊時間: 2008-12-08
最后登錄: 2025-01-01
查看sandy_love的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-31 14:52
用SPD測脈沖個數
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(駱海深) 熱心助人
    sandy_love
    感悟生活,創新的源泉...
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 487 個
    工控威望: 823 點
    下載積分: 1610 分
    在線時間: 482(小時)
    注冊時間: 2008-12-08
    最后登錄: 2025-01-01
    查看sandy_love的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2010-12-31 15:51
    建議樓主不要用這樣的方式做,高速的處理一定要用高速指令或者用中斷+直接輸出刷新,以避開掃描周期的影響。不然的話要么計數計時不準確要么處理不及時失去意義
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(駱海深) 熱心助人