我在進行程序檢查的時候出現了N多的雙線圈錯誤!這在西門子PLC中是不會出現這樣的問題的啊?請問在三菱PLC中錯在哪里啊?
ghx1985520
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 28 個
工控威望: 132 點
下載積分: 464 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2010-12-20
最后登錄: 2014-06-03
查看ghx1985520的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-01-11 14:25
不管是西門子的還是三菱的都不允許雙線圈輸出的,要不程式肯定出錯的。