hehaiwaer
站的更高,才可以尿的更遠。
級別: 家園常客
|
目前有臺設備用普通國產三相交流電機加磁粉離合器控制輸出軸的速度,以控制產品的張力,這個方式一直用的很不理想。我現在想用可以控制力矩的變頻器直接驅動電機,一而就是說我控制電機的力矩來達到控制產品張力的目的。這個普通的三相電機可以滿足要求嘛?需不需要更換質量好點的變頻電機。 |
|
---|---|---|
|
wangbo369888
級別: *
|
同意6樓的方法,還可以用比較精密一點的張力傳感器配一個變送器,把張力信號轉換成0-10V的電壓信號,疊加到變頻器的速度信號上。這要求變頻器要用專用型的,通用型的沒有這個功能。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |