sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

xiejun8103
三人行,必有我師
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 327 個
工控威望: 2118 點
下載積分: 3244 分
在線時間: 299(小時)
注冊時間: 2009-10-26
最后登錄: 2019-07-02
查看xiejun8103的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-01-31 09:52
我們公司有一臺設備,伺服馬達功率有點低,我想改善下。原伺服驅動器用單相220V電源,我想改為三相200V電源,不知有做用嗎?這樣會增加伺服馬達的扭力嗎?改善的效果大嗎?請各位前輩指教下,謝謝!伺服馬達為富士1000W。
xuguangzhen
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看xuguangzhen的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-02-07 20:30
該轉矩應該是可以的,改電源應該是不可以的