SSR溫控器與SCR溫控器二者的控制輸出都是直流電壓,SSR是通過輸出直流電壓的有無來控制,而SCR是通過輸出直流電壓的大小來控制。不知我這樣理解是否正確?用萬用表能判斷出來嗎?剛買了一個標是SCR的溫控器,接上后顯示正常,面板顯示有輸出,但就是SCR電力調整器沒輸出。用萬用表量溫控器的輸出腳也沒有直流電壓!不知這是什么情況,求高手指點。。。!
gqm
拜師學藝
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 354 個
工控威望: 446 點
下載積分: 2437 分
在線時間: 166(小時)
注冊時間: 2009-05-20
最后登錄: 2024-02-19
查看gqm的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-02-22 19:06
SSR溫控器用于驅動SSR固態繼電器上的;而SCR溫控器是用于雙向可控硅的觸發,或用于SCR電力晶體管的觸發,但都要注意輸出的極性與之匹配。