sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

jiangzhuang
大家共同學習嘛!這樣菜鳥也可以變老鳥
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 264 個
工控威望: 391 點
下載積分: 1147 分
在線時間: 117(小時)
注冊時間: 2011-01-01
最后登錄: 2024-10-24
查看jiangzhuang的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-02-22 22:11
西門子S7-200 CPU226 不帶CN的PLC說是電源有問題給我玩玩。。最近有時間修好了電源、就在今天準備下載程序玩玩時發現通信連接不上《通信協議沒得問題、我也把他請過來弄了還是連接不上》!重新拆下來檢查了三塊板子沒發現什么異常!還檢測了RS-485借口周邊的元件也發現沒有什么變質的!!實在沒轍!!還請家園里面的高手幫忙解決啊!!!先謝謝啦!!!(值得高興的是程序沒丟)
[ 此帖被jiangzhuang在2012-03-03 21:03重新編輯 ]
回憶依然最美
一不小心混進社會, 浪子回頭已經白費... ...
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1240 個
工控威望: 2873 點
下載積分: 21638 分
在線時間: 1322(小時)
注冊時間: 2008-06-16
最后登錄: 2024-11-14
查看回憶依然最美的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-02-23 08:40
把PLC打到STOP狀態,兩個通信口都試試看能不能通信!通行時選擇搜索所有波特率試試看,在通信不上就可能是硬件故障,比如75176芯片損壞等等!
樓主留言:
打到stop還是連接不上!!75176B看到了有兩個,如何測量它是否擊穿呢?還望指教!!!!
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(jiangzhuang)
    回憶依然最美
    一不小心混進社會, 浪子回頭已經白費... ...
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 1240 個
    工控威望: 2873 點
    下載積分: 21638 分
    在線時間: 1322(小時)
    注冊時間: 2008-06-16
    最后登錄: 2024-11-14
    查看回憶依然最美的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2011-02-24 08:08
    引用
    引用第1樓回憶依然最美于2011-02-23 08:40發表的  :
    把PLC打到STOP狀態,兩個通信口都試試看能不能通信!通行時選擇搜索所有波特率試試看,在通信不上就可能是硬件故障,比如75176芯片損壞等等!

    這個東西不好測量,可以找一片新的替換一下試試看!建議你兩個通信口都連連試試,一般不能兩個芯片同時壞,有可能是你的電腦或軟件的問題!