xiaoqizi
級別: 論壇先鋒
|
想省錢可以自己做,一種用康銅絲,對大功率不太適合,另一種自己做的互感器。指示方法用普通LED指示燈改裝一下就OK |
---|---|
|
lhy19781016
級別: *
|
可以考慮廣州新宏電子科技有限公司生產的加熱器斷線報警器。性價比極高!BLWARN-01適用于三相加熱器 BLWARN-02適用于單相加熱器。 BLWARN-01三相斷線報警器特點: DC24V供電,采樣三路電壓輸出的互感器信號(AC:0-7V) 三路每路都有報警指示燈,報警電壓外置電位器可調,輸入信號光耦隔離,報警信號繼電器輸出(一對常開常閉觸點,AC250V,2.5A) BLWARN-02單相斷線報警器特點: DC24V供電,采樣單路電壓輸出的互感器信號(AC:0-7V) 有報警指示燈,報警電壓外置電位器可調,輸入信號光耦隔離,報警信號繼電器輸出(一對常開常閉觸點,AC250V,2.5A) 地址:廣州民營科技園科盛路1號 聯系人:王工 手機:13543452756 電話 /傳真:020-62197003 郵箱:wdy0813@sohu.com QQ:107259514 |
---|---|
|
ghost.net
級別: 家園常客
|
溫度夠了不加熱就沒電流,也要報警? |
---|---|
|
xqx666
深圳中級電工
級別: 家園常客
|
加熱器斷線報警,有沒有簡單的檢測方法? 一臺成型機用4根加熱管(加熱管的電壓是220v的)并聯加熱,用溫控器加固態繼電器控制溫度,當某一根斷了之后,用什么低成本的方法檢測并產生報警? 你的溫控器本身不可以設定低于下限輸出OUT ALM嗎? |
|
---|---|---|
|