樓主  發表于: 4天前
有臺200ID機械人在工作區需要重新校正下坐標,重新校正后手動測試PR寄存器里面相應值的位置是沒有問題的,但是一但機械人回零重新抓取工件,
在次到達校正點后,數值又恢復到原來的數值,我看下也沒有被鎖定,哪位朋友遇到過這樣的事情?
政林1234567
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 18 個
工控威望: 52 點
下載積分: 19 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2024-12-31
最后登錄: 2025-01-02
查看政林1234567的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 前天
你是All Axis囘原點
葉上初陽
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 29 個
工控威望: 75 點
下載積分: 123 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2024-03-08
最后登錄: 2025-01-02
查看葉上初陽的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 昨天
是不是這個位置寫計算子程序了。就是還有一個點是真正的工作點位置,現在你修改的這個PR是真正的工作點位偏移計算來的。修改完位置重新運行程序,再次計算的位置就會把你修改的值覆蓋掉。