wangsai0501
級別: 家園常客
|
用一交流變壓器把220V變成6.3V再接上整流橋變出來的直流電怎么是70V的呢? 整流橋不就是交流變直流么怎么會把電壓升高了呢? 換了3個好的都是這樣? |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
etdssdabb
只有學而知之,沒有生而知之
級別: 家園常客
|
好向要用倍壓整流吧。才能達到70V |
---|---|
|
jik.zhang
級別: *
|
你用的是整橋 還是半橋呢?二極管后面接個電容試試?半橋應該可以 |
---|---|
|
wangsai0501
級別: 家園常客
|
就是按設備上型號換的 以前可以現在不要知道怎么變高了 |
---|---|
|
jiangzhuang
大家共同學習嘛!這樣菜鳥也可以變老鳥
級別: 略有小成
|
后面如果加了電容濾波那么就勾成貝壓1,414倍升壓關系!! [ 此帖被jiangzhuang在2011-03-31 18:46重新編輯 ] |
---|---|
|
liuming8d
和工控人家園的各位老大哥們一起學習學習
級別: 探索解密
|
這事我也見過,只是沒有象樓主說的高的那么離撲吧!一般交只高在幾伏左右的啦! |
---|---|
|
ysheng9099
三人行必有吾師
級別: 工控俠客
|
樓主的應該是倍壓整流的結果,正常的高出15%~20%是正常的,尤其是濾波后的電壓,但是高出這么多肯定不正常 |
---|---|
|
suuy79
燒不死的鳥就是鳳凰
級別: 家園常客
|
如果你確認以下信息: 1、變壓器確認是AC220/6.3,且變壓器的初級線圈接入的是工頻220V電源 2、確認使用的測量儀表是完好的,且檔位在DC位置 3、確認電路中最多只使用了一個整流橋和一個電容 4、確認次級沒有引入其他的電源 5、確認你測量的位置是次級整流橋的+端和-端,且測量現場沒有強的電場或者磁場干擾 我可以肯定,你在說謊! |
---|---|
本帖最近評分記錄: |