jiangzhuang
大家共同學習嘛!這樣菜鳥也可以變老鳥
級別: 略有小成
|
今天在修一臺設備時!整整修了幾個小時!我們常用的常閉《常開》大多都是輸出+24V,(頭一回遇到個輸出0V的接近開關),換上后設備還是不能正常工作,拆掉信號線對負電源量(無論用鐵塊擋或不擋)依舊沒有+24V輸出,還以為接近開關出廠就是個壞的、就在領個裝上問題依舊(因為倉庫M12口徑的都是這一種、沒得選擇,再說這么多不可能都是壞的吧!!拿到電氣室慢慢的琢磨,送電用萬用表一個個的量!發現接近開關是開-斷0V電源的(當有鐵塊擋上時就輸出0V,沒有鐵塊的時候就沒有輸出)可以判斷是常開0V輸出~~~而PLC是+24V輸入采集信號————兩者完全牛頭不對馬嘴!就用了用中繼切換下!將繼電器的線圈一端輸入+24V的電源,另一端接入接近開關的信號線!!繼電器的“常開”觸點接入+24V電源在送到PLC!!!哈哈萬事大吉!!一切都OK了!!在這把型號發上來CONTRINEX790429C DW-AS-611-M12 大伙都說說用到過此類的接近開關? [ 此帖被jiangzhuang在2011-08-24 18:06重新編輯 ] |
---|---|
|
客居他鄉
級別: 略有小成
|
看來樓主對接近開關不還不是很熟,NPN輸出負電壓,PNP輸出正電壓,你用的是NPN的當然是負電壓。 樓主留言:呵呵、、我懂了? |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
冰糖
紫外工控論壇 BBS.ZIWAI.NET
級別: 家園常客
|
呵呵,一般歐美PLC喜歡用源型輸入,日系PLC喜歡用漏性輸入,對應的開關輸出就要選擇PNP和NPN 樓主留言:熱心助人 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
luzhenchao
小陳
級別: 略有小成
|
看來他是不熟悉 樓主留言:呵呵~~~這下必須懂了 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
173274313
級別: 略有小成
|
你用的是NPN的 樓主留言:知道呢~~謝謝各位的熱心解答 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |