cchcw
級別: 探索解密
|
1.新機用6PCS電磁閥3W/PCS,PLC:FX2N-40MT 32W/PCS, 一臺步進馬達功耗100W,輸出電流1.3~5A。總功率計算3*6+32+100=150W 我選斷路器12A,開關電源75W,濾波器10A,請問這樣選是否合適。 2.該機切膜定位,因膜料薄下面就是鋁板用光纖定位可能不精確,我選:歐姆龍 E3X-DAC11-S光纖放大器,它有色標檢測功能,不知道普通用光纖最小檢測距離是多少?呵呵,問題有點多,還請高手給予賜教 |
---|---|
|
lu831226
代理施耐德西門子等品牌的元件!
級別: 家園?
|
我覺得你的選型有點混亂,電磁閥的功率應該加在PLC里吧,步進馬達如果直接用PLC控制那么也應該加進PLC,還有PLC的輸出點要考濾能否有那么大的輸出來驅動負載,不夠的話,那么就要加中間繼電器,或者固態繼電器,!開關電源選擇你可以根據電流來選擇,斷路器也是!!光纖放大器一般要看說明書才能知道他的檢測距離,一般是10-100MM為最佳!! |
|
---|---|---|
|
cchcw
級別: 探索解密
|
我覺得你的選型有點混亂,電磁閥的功率應該加在PLC里吧,步進馬達如果直接用PLC控制那么也應該加進PLC,還有PLC的輸出點要考濾能否有那么大的輸出來驅動負載,不夠的話,那么就要加中間繼電器,或者固態繼電器,!開關電源選擇你可以根據電流來選擇,斷路器也是!!光纖放大器一般要看說明書才能知道他的檢測距離,一般是10-100MM為最佳!! PLC 32W+3*6W電磁閥 〈 開關電源75W 開關電源只供PLC和電磁閥 步進電機用220V電源驅動, 斷路器12A 〉開關電源3A+步進驅動6A 光纖應該說是精度,比如0.1~0.2MM之間能否精確應答。 濾波器也只供步進驅動器 |
---|---|
|