各位高手:

       現在我碰到一個十分棘手的問題:化妝品管上套色,伺服電機通過同步帶旋轉機械手,機械手抓住化妝品管后旋轉找色標點,找到色標點后作定長旋轉。我的思路是用一個光纖來感應色標點,以找原點的方式控制,找到色標點后同時給出計數偏差清零信號30微秒,與此同時發出定長的脈沖數,我的疑問是,在給出計數偏差清零信號的同時會不會影響后面的定長脈沖數?現在設備調試時就發現套色不準,現在感到十分困惑,請教各位!
一笑而過
lu831226
代理施耐德西門子等品牌的元件!
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 312 個
工控威望: 541 點
下載積分: 2493 分
在線時間: 54(小時)
注冊時間: 2011-04-03
最后登錄: 2020-09-26
查看lu831226的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-04-23 10:22
計數偏差信號不能用時間來做,否則會出問題的!!必須是機械位置來做定位清零!!
QQ32135553
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我們將迸發出比鉆石還璀璨的光芒——
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1121 個
工控威望: 1474 點
下載積分: 1772 分
在線時間: 994(小時)
注冊時間: 2010-03-01
最后登錄: 2024-09-02
查看wu32u2的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-04-23 14:21
那你就等清零信號復位后再發定長脈沖數試下。可能看結果如何?
成功的路上需要幫助
xyjbhl
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 253 個
工控威望: 319 點
下載積分: 931 分
在線時間: 89(小時)
注冊時間: 2010-01-03
最后登錄: 2024-12-22
查看xyjbhl的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-04-23 22:01
同意2樓的觀點