各位工友:請問臺達PLC數據線DVP能否跟三菱PLC FX2N 連接通信?DVP是RS232串口的,三菱的呢? |
---|---|
|
hxl202319
工資就像大姨媽,一月一次,一周就沒了
級別: 網絡英雄
|
1樓的別誤導人家,數據線是不一樣的 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
匯榮鋁業
級別: 網絡英雄
|
這怎么可能呢,臺達ES的跟SS的都不能通訊怎么可能和三菱的通訊呢.三菱1S的跟1N的也不能通訊,只有一個系列的PLC才能作為主站和從站的通訊。 |
---|---|
|
回憶依然最美
一不小心混進社會, 浪子回頭已經白費... ...
級別: 工控俠客
|
不可能吧,我用ES的數據線和SS、EH、EH2等通信一點問題也沒有啊!但是用在三菱PLC上面i定是不行地! |
---|---|
|
cailiang123
CAILIANG
級別: 論壇先鋒
|
三菱FX系列用的是422通訊。和臺達232不一樣,數據線不通用。 |
---|---|
|
qinchenglim
級別: 論壇先鋒
|
大概樓主的問題是問臺達的程序下載線能不能用在三菱FX系列上下載程序 答案是不能的,臺達的通訊是RS232,三菱的通訊是RS422,不能通用 |
---|---|
|
gali1120107
漫漫長路,吾將上下而求索。
級別: 家園常客
|
我之前因為電腦沒有串口,用USB轉串口,看到三菱是422轉半天才發現。很多觸摸屏不是232的嗎?如果用422的多麻煩!看到書上說485是422演變過來的,基本上是一樣 的。 |
---|---|
|