樓主  發表于: 2008-03-11 12:58
  AN    M    100.0
      =    L    20.0
      A    L    20.0
      A    "ZJ_K"
      L    S5T#20S
      SD    T      1
      A    L    20.0
      A    T      1
      =    L    20.1
      A    L    20.1
      AN    T      2
      A    "RHY_YL_GD"
      =    M    10.0
      A    L    20.1
      BLD  102
      L    S5T#1S500MS
      SD    T      2
      A    M    101.2
      =    M    101.3
這段什么意思啊?
=    L    20.0
怎么沒有看過這樣的指令。?什么含義啊?好象和S7 200不一樣啊。.
20.0到底是地址還是什么?
第一句不都是取指令開始的嗎?怎么是AN    M    100.0?
BLD  102這行又是什么意思?有誰能給我轉成LAD嗎?
謝謝。非常感謝
[ 此貼被zhouyj1001在2008-03-11 13:10重新編輯 ]
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6778 個
工控威望: 38381 點
下載積分: 4486 分
在線時間: 9541(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-12-29
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-03-11 13:18
看來您玩西門子玩的比較少,且手冊也沒有認真看。
=  賦值指令 想必在200上也是如此表示的,您如何會看不懂?
L  臨時區  在200PLC上應該是稱為局域變量,實際上300與200對此含義是完全相同的,如果您不能明白,請拿出您的200系統手冊翻到第30頁。

第一句是否從LD指令開始,作為200來說,也沒有完全的限制必須從LD開始,不信的話可以在Step7 MicroWin 中去試試看,在STL方式下可以使用A開頭。

也不用誰給您翻譯,自己把視圖中的STL方式切換為LAD方式就可以了。

對于300/400系列的編程來說,沒有LD指令,只有Load指令,即將數據裝入ACCU中。要玩不同系列的編程,首先要去看看他們的編程手冊,別拿上來就看,可以這樣說,您還沒有拿上來即看的能力。

在此的L 20.0等數據都是使用臨時區域,也就是說,當梯形圖存在分支語句時,系統會開辟臨時區域存放RLO數據。
zhouyj1001
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看zhouyj1001的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2008-03-11 13:43
謝謝指點.這段轉不了LAD..
那行BLD  102是真不知道什么意思。
一開始看到=  L 20.0以為是作者把= M 20.0誤寫了。
我公司就我自己做編程,,孤軍奮戰啊。.煩啊。.郁悶。
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5213 個
工控威望: 7437 點
下載積分: 159075 分
在線時間: 3173(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-12-28
查看sjm213的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2008-04-21 17:16
看看有什么不同。
BLD不用管他,是自動生成的。還有這些L,其實也不用管他,用梯形圖便些時根本用不到。



 

郁悶,剛才搞錯了,
[ 此貼被sjm213在2008-04-21 17:27重新編輯 ]