sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
zttchenjun
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 262 個
工控威望: 379 點
下載積分: 1310 分
在線時間: 94(小時)
注冊時間: 2010-01-30
最后登錄: 2024-12-17
查看zttchenjun的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-06-18 20:35
現在有一設備以前公司設備上的同步是靠機械連接來實現同步的,現在需要改用變頻器控制兩只電機的同步。PLC是用三菱的,加2DA的擴展模塊。OMRON編碼器。可不知道程序怎么寫好。有高手能指點小弟一下嗎。萬分感謝
[ 此帖被zttchenjun在2011-06-18 23:28重新編輯 ]
guangyu85
工程師
級別: 家園常客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 520 個
工控威望: 831 點
下載積分: 5757 分
在線時間: 391(小時)
注冊時間: 2011-06-13
最后登錄: 2024-12-21
查看guangyu85的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-06-19 00:35
用一個位移傳感器作為反饋裝置,做PID調解的閉環控制
feshow_liu
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 21 個
工控威望: 121 點
下載積分: 630 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2011-04-23
最后登錄: 2012-12-16
查看feshow_liu的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-06-19 09:37
樓豬,這么好的機會弄這些個東西,羨慕
lymkhhj
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看lymkhhj的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-06-19 12:46
應該用變頻器控制另一個電機吧!
liuhanqi
活著就要做貢獻!
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1226 個
工控威望: 3725 點
下載積分: 6181 分
在線時間: 378(小時)
注冊時間: 2008-03-04
最后登錄: 2017-06-16
查看liuhanqi的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-06-19 15:09
用一臺變頻器控制二臺電機,不知符合你的需要嗎
學無止境,永遠是學生。
caorong7411
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看caorong7411的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2011-06-19 21:39
理論上可以實現,實際上卻很難實現。除非你用伺服作位置控制,否則很難實現真正意義上的同步
zttchenjun
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 262 個
工控威望: 379 點
下載積分: 1310 分
在線時間: 94(小時)
注冊時間: 2010-01-30
最后登錄: 2024-12-17
查看zttchenjun的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2011-06-19 22:34
主要是一只編碼器在人家設備上一只在自己設備上啊,就是要讓兩個輸送同步的啊
cheney728
寒澈
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 112 個
工控威望: 286 點
下載積分: 730 分
在線時間: 25(小時)
注冊時間: 2009-09-05
最后登錄: 2019-07-05
查看cheney728的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2011-06-19 22:52
可以做的
學以致用!
dlmcdy
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 99 個
工控威望: 401 點
下載積分: 18455 分
在線時間: 166(小時)
注冊時間: 2010-12-14
最后登錄: 2024-12-19
查看dlmcdy的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2011-06-20 08:42
支持5樓,要考慮其它方案
gk1234
有反饋,才控制
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 124 個
工控威望: 1160 點
下載積分: 8765 分
在線時間: 170(小時)
注冊時間: 2018-11-06
最后登錄: 2024-12-28
查看gk1234的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2011-06-20 09:37
編碼器裝在一臺電機上,檢測速度反饋給PLC,PLC通過變頻器控制另一臺電機的速度,最好選用矢量變頻器和矢量電機,采用閉環矢量速度控制
wsir123
日子在忙碌中才會顯得充實,我喜歡這樣的生活。
級別: 論壇版主

精華主題: 4 篇
發帖數量: 1504 個
工控威望: 5491 點
下載積分: 24426 分
在線時間: 818(小時)
注冊時間: 2007-01-22
最后登錄: 2024-06-09
查看wsir123的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2011-06-20 10:14
第一個馬達的為V1, 第二個馬達的V2=KV1
編碼器spd指令測第二個馬達的當前速度與理論速度V2進行pid演算進行修正。

其中注意兩個細節:
1、停止時第二個馬達走速度跟隨停止。
2、pid要設置合適,一般是只設p和i,現場調試標準,遇到升降速等擾動,響應快不超調即可。

至于這個配置能不能滿足工藝精度要求,樓主自己根據你的設備要求看了。
保持每天一點小進步足矣。。。
烏龜船長
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1282 個
工控威望: 7632 點
下載積分: 1316 分
在線時間: 2659(小時)
注冊時間: 2007-03-21
最后登錄: 2024-12-28
查看烏龜船長的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2011-06-20 10:35
別人的馬達和編碼器不用管的, 只要根據自己的編碼器測速,然后給plc,運算后plc再控制變頻器,這里變頻器要掛網,485的或則其他。  輸送帶運轉時候,要根據編碼器的測速調整變頻器輸出,,相當于閉環反饋控制
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go