sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

dc-jiang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 71 個
工控威望: 243 點
下載積分: 1209 分
在線時間: 156(小時)
注冊時間: 2008-03-10
最后登錄: 2024-10-11
查看dc-jiang的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-07-06 22:50
各位TX:

   現遇到一事(設備從另一臺公司搬移過來),臺灣產JPS變頻器與PROFACE人機界面MODBUS IDA通信采用RS485(2線),變頻共8臺另加6臺流量計,同樣采用此方式通信。

  如果變頻器不起動時,可以看到相關參數。
  起動3臺以上變頻器時,就不無法通信了。看不到任何參數, 用示波器查看波形雜亂。。

是不是加裝485隔離器可以解決此問題?
dc-jiang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 71 個
工控威望: 243 點
下載積分: 1209 分
在線時間: 156(小時)
注冊時間: 2008-03-10
最后登錄: 2024-10-11
查看dc-jiang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-07-06 22:53

  
dc-jiang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 71 個
工控威望: 243 點
下載積分: 1209 分
在線時間: 156(小時)
注冊時間: 2008-03-10
最后登錄: 2024-10-11
查看dc-jiang的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-07-14 00:27
雖然沒有人回復,但還是告之一下處理的方法:

原設備的配錢讓被換過了,在接地的處理得不好。。
重新配通信線,另加了一個485過濾器。。。。

最后發現,INV的接地不是十分良好,且有幾臺處于虛接地狀態。。。
jps_jay
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看jps_jay的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-02-21 23:36
所以問題改善了嗎?
因為接地不確時造成的嗎?