現在歐姆龍觸摸屏組態用的是什么軟件?能用其他的組態軟件做嗎?
歐姆龍的軟件在哪里有下載的?
以恒
Blog: http://ye_w.plcjs.cn/
級別: 工控俠客

精華主題: 5 篇
發帖數量: 466 個
工控威望: 3090 點
下載積分: 4172 分
在線時間: 68(小時)
注冊時間: 2007-08-26
最后登錄: 2024-09-22
查看以恒的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-03-25 12:39
沒有通用的組態軟件,必須使用OMRON自己的觸摸屏專用軟件。
NT-ZJCAT1-EV4(NTST4.8E)
NT系列可編程終端支持軟件
 
軟件特點:
-方便快捷地制作各種畫面元素
-自帶圖像庫,可同時打開兩個支持軟件進行庫元素的剪切和復制
-自帶中文系統程序,支持中文輸入和顯示
-與PT通訊可靠,方便地實現屏幕數據的上下載
-支持其他公司的PLC連接(中文版支持三菱,英文版支持三菱、西門子、GE、AB)
-支持舊版本(包括DOS版)的畫面數據的引入
-支持的OMRON PT有如下型號:
NT11S、NT20S、NT30(C〕、NT31(C〕、NT600S、NT620S/C、NT625C、NT631(C)
歡迎大家訪問我的BLOG:  [URL]http://ye_w.plcjs.cn/[/URL]

1、ABB AC500系列PLC培訓或技術支持
2、購買PLC和方案咨詢電話:13973322058
3、其他請通過郵箱:07330731@163.com
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5213 個
工控威望: 7437 點
下載積分: 159075 分
在線時間: 3173(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-12-30
查看sjm213的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2008-03-25 20:09
樓上是專家。說的非常對。
OMRON的相關軟件可以到其官網去找找看。
lxmlxmlxy
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 366 個
工控威望: 392 點
下載積分: 1095 分
在線時間: 206(小時)
注冊時間: 2008-02-13
最后登錄: 2021-07-28
查看lxmlxmlxy的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2008-03-27 20:39
謝謝斑竹!請問斑竹那里可以下載組態的軟件?
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5213 個
工控威望: 7437 點
下載積分: 159075 分
在線時間: 3173(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-12-30
查看sjm213的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2008-03-27 21:08
去官網找不到嗎?有需要的話明天去公司上傳給你!
lxmlxmlxy
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 366 個
工控威望: 392 點
下載積分: 1095 分
在線時間: 206(小時)
注冊時間: 2008-02-13
最后登錄: 2021-07-28
查看lxmlxmlxy的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2008-03-28 13:30
歐姆龍的官方網站都找遍了都沒有
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5213 個
工控威望: 7437 點
下載積分: 159075 分
在線時間: 3173(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-12-30
查看sjm213的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2008-03-28 15:04
lxmlxmlxy
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 366 個
工控威望: 392 點
下載積分: 1095 分
在線時間: 206(小時)
注冊時間: 2008-02-13
最后登錄: 2021-07-28
查看lxmlxmlxy的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2008-03-30 14:12
謝謝!已經成功下載
還有個問題我不明白,想請教各位大蝦.
上次我寫模擬控制的時候,對通道的電壓設定值我沒有弄明白.

000:-10V~+10V
001:0~10V
010:1~5V
011:0~20mA
100:4~20mA
請問各位大蝦,在設定時寫的是16進制的,而上面的設定是二進制的,他們的關系是怎么聯系上的?比如我要寫控制值為1-5V的,怎嗎樣對應16進制的?
模擬輸出擴展是CPM1A-AD041的
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5213 個
工控威望: 7437 點
下載積分: 159075 分
在線時間: 3173(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-12-30
查看sjm213的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2008-03-30 18:08
引用
請問各位大蝦,在設定時寫的是16進制的,而上面的設定是二進制的,他們的關系是怎么聯系上的?比如我要寫控制值為1-5V的,怎嗎樣對應16進制的?

這個思路太混亂了,根本就不是同一個東西你不要把它們攪到一塊去。
uas0064
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看uas0064的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2008-12-10 20:38
我是一個新手,剛學PLC,我在連接DivcNet網時,出現端口沒有分配無法連接子節點,請問各位高手,如何分配網絡端口。