sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
wangkeming07
學無止境。
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 97 個
工控威望: 826 點
下載積分: 851 分
在線時間: 49(小時)
注冊時間: 2011-05-27
最后登錄: 2023-04-21
查看wangkeming07的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-07-26 00:43
一般光電傳感器分為兩個引腳和三個引腳和四個引腳的。
但是小弟卻不知道怎么接線,或則說怎么理解這些接線法。兩個引腳的無非是棕色和藍色。棕色接正。藍色接負。但卻為什么沒有信號線?那信號怎么反饋給PLC。
三個引腳的光電傳感器一般都是棕色 藍色 黑色 棕色接正 藍色接負。黑色接信號。但貌似只有黑色的一根信號線。怎么說信號也存在讀取和反饋兩個過程。一個信號線怎么搞?這點我也無法理解。
還有就是我在設備上更換光電感應器的時候發現新的感應器明明就兩個引腳(也就是公端)。可是機器上的母端確實三個引腳的。這又是為什么。
以上幾點希望得到大俠們的鼎立相助。小弟在這里謝謝了。
iauto
樂于分享 勇于創新~_~
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 26 個
工控威望: 143 點
下載積分: 662 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間: 2011-06-27
最后登錄: 2017-12-10
查看iauto的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-07-26 08:53
簡單的理解方式:
PLC 輸入內部為光耦,一段接 com 端,另外一段接輸入端子,如果要使光耦工作,就得供電源
如果com 接的是V+,輸入端要求輸入V-,如果com 接的是V-,輸入端要求輸入V+,
2線式傳感器的可以理解為開關,
對于com接V+,藍色接V-棕色接到PLC輸入端就可以,
對于com接V-,藍色接V+棕色接到PLC輸入端就可以,
三線式傳感器,分NPN輸出負 和 PNP輸出正,
NPN對于com接V+,藍色接V-棕色V+,黑色或白色接到PLC輸入端就可以,
PNP對于com接V-,藍色接V-棕色V+,黑色或白色接到PLC輸入端就可以;
如果你要將NPN當PNP或將PNP當NPN用可以在輸出端接1K的上拉電阻就可以反向了;
總而言之,輸入信號和公共端要成對V+V-,不能相同電位,這樣內部光耦才能工作,
還有就是傳感器要低于PLC響應時間。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(gali1120107)
  • 下載積分:+3(283276325) 熱心助人
  • 下載積分:+5(sjm213) 熱心助人
  • 樂于分享,勇于創新。。。
    289253043
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 31 個
    工控威望: 228 點
    下載積分: 1855 分
    在線時間: 48(小時)
    注冊時間: 2007-07-10
    最后登錄: 2024-10-30
    查看289253043的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2011-07-26 09:21
    學習了
    niningtt
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 1230 個
    工控威望: 3550 點
    下載積分: 858 分
    在線時間: 459(小時)
    注冊時間: 2010-08-24
    最后登錄: 2024-11-16
    查看niningtt的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2011-07-26 10:09
    一般2線的是對射型的發射端,這段只需要電源,提供光源。而接收端一般3根線,接受光源,并處理電路電源,還有信號,至于NPN還是PNP看你的PLC支持哪種輸入
    13966443453
    皖虎
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 71 個
    工控威望: 167 點
    下載積分: 502 分
    在線時間: 72(小時)
    注冊時間: 2009-12-20
    最后登錄: 2023-06-02
    查看13966443453的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2011-07-26 12:04
    二樓說得好
    西歐工控
    多試一次,就會成功
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 610 個
    工控威望: 3325 點
    下載積分: 71152 分
    在線時間: 284(小時)
    注冊時間: 2010-09-21
    最后登錄: 2024-12-30
    查看西歐工控的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2011-07-26 13:19
    理解成開關就最好了,只要是IO型的,
    wusongqing
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看wusongqing的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2011-07-26 17:13
    學習學習   
    ghost.net
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 348 個
    工控威望: 560 點
    下載積分: 2849 分
    在線時間: 97(小時)
    注冊時間: 2008-01-01
    最后登錄: 2012-08-02
    查看ghost.net的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2011-07-26 17:17
    2樓說得很清楚。
    驚世
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看驚世的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2011-07-26 20:46
    如果是光電管的話,就像4樓說的那樣,一般光電管的接收管的輸出時可以選擇的
    sunpeter
    工控初級工。LG,三菱,歐姆龍,西門子
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 557 個
    工控威望: 552 點
    下載積分: 2582 分
    在線時間: 612(小時)
    注冊時間: 2009-08-18
    最后登錄: 2024-12-18
    查看sunpeter的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2011-07-27 16:42
    開關而已。。。。。。理解的太復雜啦。。。。飄過。
    gali1120107
    漫漫長路,吾將上下而求索。
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 501 個
    工控威望: 974 點
    下載積分: 1182 分
    在線時間: 165(小時)
    注冊時間: 2010-06-19
    最后登錄: 2024-09-12
    查看gali1120107的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2011-07-27 16:54
    二樓的說得非常好!我有個疑問,如果NPN型的接PNP或者PNP型接成NPN在輸出端接一個上拉電阻。至于這個輸出端是輸入傳感器的輸入端嗎?求解?謝謝