小布拉
擺個ㄗòsらˇ☆';...播出蕞媄麗啲記憶
級別: 工控俠客
|
請教各位前輩有這樣的方便指令嗎,比如M0到M99任何一個通,則導通M1000.另一問題是D0的值從1到99,等于1時M0通,等于2時M1通,依次類推 一條條的寫太繁瑣了,而且三菱編程中最多寫24條又要插入另一段了,一直困擾著這個問題。 |
|
---|---|---|
|
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員
|
對于第一種要求,不就是K8M0不等于K0,K8M32不等于K0,K8M64不等于K0,K1M96不等于K0就導通么。 對于第二種要求: LD M8000 DECO D0 M0 K7就可以了。 D0=0 M0=ON D0=1 M1=ON …… Good Luck~ |
---|---|
|
小布拉
擺個ㄗòsらˇ☆';...播出蕞媄麗啲記憶
級別: 工控俠客
|
老師,第二個問題方法已經照你的測試過了,太感謝了。。 請問第一種這個不等于是怎么編寫的,不能寫<> k0m0 k0 ,這個不能比較的阿,學生愚鈍,請再指導一下吧 |
|
---|---|---|
|
小布拉
擺個ㄗòsらˇ☆';...播出蕞媄麗啲記憶
級別: 工控俠客
|
TANKS I Love you |
|
---|---|---|
|