阮子
級別: 工控俠客
|
如果樓主只是控制一臺電機的話,有必要將電機切換到工頻運行么?這么做是為什么呢?????樓主能不能出來解釋一下呢????? |
---|---|
|
bogegongkong
什么是生活,生活就是活著。
級別: 略有小成
|
110KW,這麼大的電機變頻啟動后轉換工頻, LZ你試下,很容易悲劇的。 |
|
---|---|---|
|
lxpsally
級別: *
|
變頻轉工頻,好像看見有實現過,用在一臺變頻器帶多臺水泵上面,沒太注意內容, 不過變頻器下面接接觸器的行為好像是禁止的,據說很容易傷變頻器 |
---|---|
|
senyuan
級別: 探索解密
|
條件允許的話,用變頻啟動電機優于軟啟動器;前者按VF曲線調頻調壓使電機在低速情況下一樣獲得高速下的相同轉矩,因此可以啟動重轉矩負載;電流按0-額定電流運行,不會對電網造成沖擊!后者只能降壓啟動;充其量是老式的自耦減壓啟動、星三角啟動的升級產品,即改變反并聯可控硅的導通角調壓實現無觸點...顯而易見的是啟動力矩小;電流一般是電機額定電流的2.5-4倍整定,對電網或者對變壓器容量有限的電網還是一個挑戰....!而用變頻器則無憂... |
---|---|
|