lzhpsky
工控小菜鳥
級別: 論壇先鋒
|
由于是臺測試儀器,需要快速的采集現場模擬量的數據回來,然后顯示到電腦上,問題就是現在PLC可以做到10ms采樣一次數據,但是上位機組態軟件和電腦通信,做不到10ms刷新一下曲線,現在要求的就是要在上位機的組態軟件上觀察到現場10ms之內數據的變化。我做了一下組態軟件最快刷新曲線也是100ms左右,所以監控出來的都是直線,這樣沒有什么意義了。 現在的問題就是PLC能做到10ms采集數據了,電腦顯示不出來10ms數據的曲線。我用的是組態王。 大家看有什么好的辦法,可以讓PLC采集到的10ms的數據顯示到組態軟件的曲線上嗎? 不用同步的顯示,延時一段時間顯示也行,只要能顯示出,PLC采集到的10ms數據變化的曲線就行。 請大家指教謝謝 |
---|---|
|
lzhpsky
工控小菜鳥
級別: 論壇先鋒
|
普通電腦本身系統運行和組態軟件的運行會需要一些時間,要做到10ms取一次PLC的值是不可能的了,不知道除了不用工控件,還有沒有別的辦法,就是說用組態王和PLC來實現這個10ms曲線顯示的問題 |
---|---|
|
sandy_love
感悟生活,創新的源泉...
級別: 家園常客
|
既然可以不用實時顯示,你可以把數據打包再上傳,10ms的采樣周期,1s的數據也就100個 |
---|---|
|
lzhpsky
工控小菜鳥
級別: 論壇先鋒
|
回復3樓的師傅,數據怎樣打包,并對應到上位機組態的數據點上?PLC 10ms采集一次的數據做程序分別傳到100個不同的數據區嗎?這樣的話程序會很大,有什么好的方法。還有就是如果將這100個數據區的數據,傳到上位機的一個組態點上?請師傅指教 |
---|---|
|
niningtt
級別: 工控俠客
|
組態王的腳本最短時間是55MS,也就是說即便你是數據打包上來,解決了通訊慢得問題,但是你數據顯示處理還是比較慢,因為55MS才要你執行一遍腳本啊。所以最好使用板卡直接采集, |
---|---|
|