我創建的梯形圖文件 邏輯圖邏輯測試啟動 顯示很多未支持命令 都是步進的!!

一定要創建sfc文件用那種框框的格式編程嗎?
[ 此貼被yiyu1413在2008-04-23 08:58重新編輯 ]
一天賊忙
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 476 個
工控威望: 433 點
下載積分: 6292 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間: 2007-11-15
最后登錄: 2024-12-16
查看一天賊忙的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-04-22 15:41
步進指令在梯形圖里可以寫的,你說的‘未支持命令’是那幾個呢?
混灌水區的!
yiyu1413
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看yiyu1413的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2008-04-22 16:44
不會傳片暈
是梯形圖的改成程序表示如下
程序:ld sm321        set s0
            ld s0(可以這樣用嗎?stl輸如不了)  and x1023      set s1
            ld s1  out y0
                      out y1
未支持指令:  set s0 ,ld s0 ,set s1,ld s1
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9680 個
工控威望: 8578 點
下載積分: 16737 分
在線時間: 5328(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-12-25
查看ymmfa的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2008-04-22 17:44
set s0 ,ld s0 ,set s1,ld s1 都是很基本的啊,應該支持的吧?

你先按F8,輸入SET S0 就是 set s0
再按F5,輸入LD S0 就是ld s0
此外,
在GX DEVELOPER里STL 是這樣的,按F8,再輸入STL S0
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水
yiyu1413
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看yiyu1413的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2008-04-23 09:01
終于傳上來圖片了,點擊圖片可看清晰圖,,
按站長的方法試過了 , 結果還是一樣。。。
能不能麻煩看看圖片,再看看是什么問題
軟件是站里下的developer8版本,創建的是q02cpu 的梯形圖程序(非步進)
yiyu1413
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看yiyu1413的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2008-04-23 09:07
同時,我實際plc運行監視過 步進指令沒有運行
一天賊忙
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 476 個
工控威望: 433 點
下載積分: 6292 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間: 2007-11-15
最后登錄: 2024-12-16
查看一天賊忙的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2008-04-23 10:02
Q系列和FX的步進指令不同,FX用的是STL,Q的SFC指令有很多,步進開始用的好像是SET 我沒用過,你自己參考下面的說明書研究下吧。
Q系列PLC SFC編程手冊
http://m.yaoyaoke.com.cn/bbs/read.php?tid-2061.html
[ 此貼被一天賊忙在2008-04-23 11:32重新編輯 ]
混灌水區的!
jackeywan
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 406 個
工控威望: 448 點
下載積分: 1191 分
在線時間: 129(小時)
注冊時間: 2008-03-23
最后登錄: 2023-09-05
查看jackeywan的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2008-04-23 10:20
這個發貼的兄弟還需要加油哦.
這樣的問題還是比較簡單的.
給你指點一下:
程序:
LD X000
SET S0
STL
LD S0
AND **
就可以了.
一句話當用SET步進指令后,必須加入STL指令.否則出錯.
要求自己每天多學習一點.
yiyu1413
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看yiyu1413的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2008-04-23 14:16
7樓說的在fx系列里我試過
的確可以,同時不要輸入stl 直接用ld s0就行了,在q里就不行了 找答案中
yiyu1413
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看yiyu1413的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2008-04-23 15:20
就是上面那個 編程手冊嗎?
那里面沒有介紹梯形圖編程  介紹的是sfc功能表形式的編程?是不是有其他手冊?