現在有個工程要控制13個軸,打算用三菱Q系列PLC做,有兩個方案:
1用Q06HCPU+QD75+J3A模塊來實現.
2用Q06HCPU+Q173HCPU+J3B來實現
方案1接線復雜,有應用經驗.響應速度可以滿足要求   方案2接線簡單,只是見過別人的案例,沒有實際做過,不知道響應速度高不高?
各位高手給個建議用哪個方案做要好一些?
注:設備要求快速響應,馬達的工作速度較快
[ 此帖被qinchenglim在2011-11-19 19:19重新編輯 ]
rockyhuo
專業制造全伺服高速衛生巾機器
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1610 個
工控威望: 1929 點
下載積分: 4459 分
在線時間: 439(小時)
注冊時間: 2008-07-14
最后登錄: 2024-11-30
查看rockyhuo的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-11-17 23:15
我勸你還是用Q172H  ,可以最大支持16個軸,滿足你12個軸的要求,用QD75模塊,如何12個吧QD75做成多軸聯動?接線不但麻煩,調試過程還有預計不到的情況。用172H還可以分布式安裝,同步響應速度可以達到幾毫秒,通信速度在30M,已經能滿足你的要求吧
Q172H  Q173H的資料在三菱的管網上有得下載,你應該找到的。應用也不會很難的!有不明白的大家可以交流
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(xqx666) 感謝分享
  • 下載積分:+3(qinchenglim) 熱心助人
  • 變頻器中心放卷,可以穩定達到280M/分鐘線速度.
    全伺服衛生巾、尿褲、護墊機機器項目合作,承接多功能衛生巾中包機制造,尿褲垛碼機制造
    QQ:84818626
    電話:18923140420
    思念ni
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看思念ni的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2011-11-18 01:01
    引用
    引用樓主qinchenglim于2011-11-17 22:48發表的 向三菱Q系列高手求助 :
    現在有個工程要控制13個軸,打算用三菱Q系列PLC做,有兩個方案:
    1用Q06HCPU+QD75+J3A模塊來實現.
    2用Q06HCPU+Q173HCPU+J3B來實現
    方案1接線復雜,有應用經驗.響應速度可以滿足要求   方案2接線簡單,只是見過別人的案例,沒有實際做過,不知道響應速度高不高?
    各位高手給個建議用哪個方案做要好一些?
    .......

    可是精度上應該沒有QD75 好吧 !
    xqx666
    深圳中級電工
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 553 個
    工控威望: 664 點
    下載積分: 1988 分
    在線時間: 280(小時)
    注冊時間: 2009-04-29
    最后登錄: 2024-12-23
    查看xqx666的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2011-11-18 12:34
    建議你用QD75M4=3個,QD75M2=1個,來做,QD75M和QD75P/D前面7個基本參數設置有小小的區別,內部都是一樣,我目前正在用QD75M帶J2S-B的伺服,非常的好用,我有程序,要的話可以給你。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(qinchenglim) 熱心助人
  • 電工廢話太多,直接上程序才是硬道理。誠交深圳及全國工控低手。
    gzjk
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看gzjk的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2011-11-18 14:06
    ding......
    ljb6688
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 1806 個
    工控威望: 1952 點
    下載積分: 114144 分
    在線時間: 1962(小時)
    注冊時間: 2009-12-08
    最后登錄: 2024-12-30
    查看ljb6688的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2011-11-18 21:36
    CC-LINK做
    電氣自動化,智能化控制,數據遠傳采集。工控元件代理,機器人附件    
    qinchenglim
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 1219 個
    工控威望: 1320 點
    下載積分: 3938 分
    在線時間: 739(小時)
    注冊時間: 2009-06-09
    最后登錄: 2024-12-05
    查看qinchenglim的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2011-11-18 22:46
    引用
    引用第5樓ljb6688于2011-11-18 21:36發表的  :
    CC-LINK做

    我擔心用CC-LINK做系統的反應速度會比較慢!
    謝謝你的寶貴建議!
    qinchenglim
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 1219 個
    工控威望: 1320 點
    下載積分: 3938 分
    在線時間: 739(小時)
    注冊時間: 2009-06-09
    最后登錄: 2024-12-05
    查看qinchenglim的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2011-11-19 19:22
    兄弟們繼續發言,多給點建議
    yl_pan
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 222 個
    工控威望: 302 點
    下載積分: 10505 分
    在線時間: 440(小時)
    注冊時間: 2010-03-11
    最后登錄: 2024-10-17
    查看yl_pan的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2011-11-19 20:29
    Q06HCPU+Q172HCPU+J3B
    不再頭疼
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 225 個
    工控威望: 378 點
    下載積分: 34465 分
    在線時間: 299(小時)
    注冊時間: 2011-09-16
    最后登錄: 2024-12-05
    查看不再頭疼的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2011-11-20 00:04
    路過,學習學習!
    liufuyejin
    級別: 略有小成
    精華主題: 1 篇
    發帖數量: 115 個
    工控威望: 298 點
    下載積分: 767 分
    在線時間: 60(小時)
    注冊時間: 2007-09-15
    最后登錄: 2012-10-15
    查看liufuyejin的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2011-11-20 09:01
    路過,學習學習!
    sylgq
    印刷包裝機電維修
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 1066 個
    工控威望: 1253 點
    下載積分: 14620 分
    在線時間: 1197(小時)
    注冊時間: 2011-07-18
    最后登錄: 2024-12-23
    查看sylgq的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2011-11-20 09:29
    學習了
    • «