樓主  發表于: 2008-05-02 16:56
版主你好
s7200cn的串口PORT0與PORT1有區別嗎?
為什么我用POER1與PC可以通信,而插入PORT0就不能通信,先謝了
好人一生平安
以恒
Blog: http://ye_w.plcjs.cn/
級別: 工控俠客

精華主題: 5 篇
發帖數量: 466 個
工控威望: 3090 點
下載積分: 4172 分
在線時間: 68(小時)
注冊時間: 2007-08-26
最后登錄: 2024-09-22
查看以恒的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-05-03 22:21
沒有區別。

不能與P0通訊有幾種可能,你一一測試:
1、P0已經被程序占用,往往是使用自由口協議的時候,比如使用USS/MODBUS等等。這個時候你將PLC運行模式改為STOP嘗試;
2、P0和P1的波特率等設置不相同,所以同樣的PC/PG設置,當然不能通訊。通過從P1口檢查P0口的設置。
3、你中獎了,P0壞了。找西門子維修吧