級別: 家園?
|
各位高手請教一個問題: 這兩天一直空擾我,機器上有一個接近開關是控制電機停止。偶爾會出現電機不停,但接近開關后面的指示燈卻亮,plc上的連接接近開關的輸入點卻不亮。判斷是接近開關壞了,然后換了一個就好,沒有多長時間又出現上面的問題? 各位幫我看看還有其他問題嗎? 謝謝了 上面的問題已解決,是接近開關問題 [ 此帖被控123在2012-01-07 16:05重新編輯 ] |
---|---|
|
dl2006
沒有女人冷冷清清,女人多了雞犬不寧
級別: 網絡英雄
|
換個質量好點的試試 |
|
---|---|---|
|
順達五金電器
虛心學習
級別: 略有小成
|
核對一下跟起初的接近開關型號是否一樣 ,NPN PNP 漫反射 等等 都要注意一下 |
---|---|
|
在肇興
級別: 家園?
|
當接近開關的輸出指示燈亮而PLC輸入點卻沒有信號時,把接近開關的輸出線與其他設備斷開,單獨測量接近開關,看有沒有輸出信號,如果沒有輸出信號的是接近開關質量問題,如果有就是接近開關到PLC之間的線路問題。 |
---|---|
|
大空間
級別: 略有小成
|
肯能是電壓低 新換的勉強可以用 時間久了,現場干擾增加,信號返回不到PC~~~ |
---|---|
|